Ошибка u2 daikin форум

  • Home
  • Forum
  • REFRIGERATION DIVISIONS
  • Air Conditioning
  • daikin error code u2

  1. daikin error code u2

    I have been asked to look at 2 daikin split vrf systems .they are both controlled by 1 controller which when switched on flashes u2.it is a brd52 controller.the power has been off while the shop was rewired.has anyone any idea how to reset this or what the problem could be. Thanks


  2. Re: daikin error code u2

    From the Daikin App:

    This is an issue with the incoming power supply.
    It is detected by monitoring the DC voltage on the inverter PCB, and if the voltage on the DC circuit of the inverter is above 700vdc or below 200vdc it will trigger the fault. The over voltage is due to an instability in the incoming voltage, while this issue could also cause the under voltage, this can also be caused by not having all three phases being switched onto the inverter PCB. This can be due to a fault with the inverter contactor or even the noise filter PCB.

    Last edited by FreezerGeezer; 26-02-2014 at 09:08 AM.


  3. Re: daikin error code u2

    daikin split vrf!- would that be 2 splits, on 1 controller or 2 vrv’s on 1 controller- just clarifying- drop the power, see if the fault will clear- controller will display 88 for a bit then hit the test button ( bottom left) then hold the on/off button for 10 seconds, display will show 00 then restart see if it clears

    Quote Originally Posted by doormaster2008
    View Post

    I have been asked to look at 2 daikin split vrf systems .they are both controlled by 1 controller which when switched on flashes u2.it is a brd52 controller.the power has been off while the shop was rewired.has anyone any idea how to reset this or what the problem could be. Thanks


  4. Re: daikin error code u2

    hi, U2: drop voltage or main circuit over voltage.

    see more..


  5. Re: daikin error code u2

    the hyperlink doesnt give you anymore info

    Quote Originally Posted by nigne2011
    View Post

    hi, U2: drop voltage or main circuit over voltage.

    see more..


  6. Re: daikin error code u2

    All of his posts are the same. I’m wondering if he is connected to the website in some way.


  7. Re: daikin error code u2

    at least he’s giving answers, although its copied and pasted off that site/blog- maybe he’s trying to get his post count up, instead of the blog site now its «see more»-
    shows his willingness to promote it

    ban hyperlinks- that will f*** him up

    Last edited by install monkey; 25-02-2014 at 09:31 PM.


  8. Re: daikin error code u2

    hi, how ı can give »see more information» ?


  9. Re: daikin error code u2

    Quote Originally Posted by install monkey
    View Post

    at least he’s giving answers, although its copied and pasted off that site/blog- maybe he’s trying to get his post count up, instead of the blog site now its «see more»-
    shows his willingness to promote it

    ban hyperlinks- that will f*** him up

    Yeah, but there’s even less info. than in my post, which is a copy & paste from the Daikin Service app.
    I don’t work on Daikins often, so I find that app. an absolute Godsend.
    Very glad someone who knows what they’re talking about came along next with some useful advice!



Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
  • BB code is On
  • Smilies are On
  • [IMG] code is On
  • [VIDEO] code is On
  • HTML code is Off

Forum Rules

#1

Отправлено 29 Июнь 2010, 17:06

После запуска открывается электронный клапан, но не вентилятор, ни комперссор не запускаются. Через минут 8-10 на дисплее компьютера диспетчеров загорается «авария компрессора». ПДУ нет. Код ошибки снят с LEDов наружки. Подсоединение правильное , питание есть. Блок стоял с открытой нижней крышкой всю зиму в снегу. Прежде чем лезть в плату хочется услышать мнение бывалых, может у кого есть опыт с подобной ошибкой… И как проверить инверторный компрессор на месте.

  • Наверх


#2


Skrisv

Skrisv

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip

  • 2 сообщений

0

Отправлено 19 Июль 2010, 19:39

Цитата(комрад @ 29.06.2010, 16:06) Просмотр сообщения

После запуска открывается электронный клапан, но не вентилятор, ни комперссор не запускаются. Через минут 8-10 на дисплее компьютера диспетчеров загорается «авария компрессора». ПДУ нет. Код ошибки снят с LEDов наружки. Подсоединение правильное , питание есть. Блок стоял с открытой нижней крышкой всю зиму в снегу. Прежде чем лезть в плату хочется услышать мнение бывалых, может у кого есть опыт с подобной ошибкой… И как проверить инверторный компрессор на месте.

я так понял что компрессор не запускается?

  • Наверх


#3


airwave

Отправлено 24 Январь 2012, 22:50

Комрад, ERX разрулил в 2010 г.?

  • Наверх


#4


комрад

Отправлено 25 Январь 2012, 12:44

Цитата(airwave @ 24.01.2012, 22:50) Просмотр сообщения

Комрад, ERX разрулил в 2010 г.?

Да. Замена платы и перепайка датчика ВД.

  • Наверх


Выполнение самодиагностики неисправностей с беспроводного пульта дистанционного управления. В секциях индикации температуры на главном блоке указываются соответствующие коды.Подходят для Daikin: Split / Multi Split, SkyAir, VRV, фанкойл, чиллер, Alrherma.

Подробнее устранение неисправностей описано в руководстве по эксплуатации каждой модели

Определение кода ошибки Дайкин предлагает информацию о причине неисправности и состоянии вашего кондиционера путем поиска кода ошибки.

Код Ошибка Расшифровка Пути решения/ Предполагаемая причина
A0 Включены защитные устройства наружного блока Сработало внешнее защитное устройство Активировано внешнее защитное устройство, подключенное к клеммной колодке T1-T2 внутреннего блока.
A1 Неисправность платы внутреннего блока Неисправная PCB внутреннего блока Не работает микрокомпьютер на РСВ, замена платы
A2 Блокировка вентилятора Блокировка мотора вентилятора Замена мотора вентилятора
A3 Ненормальный уровень дренажной воды Неисправность системы контроля уровня слива, слишком высокий уровень дренажа Засорение дренажа, уклон вверх и т. д.
Неисправен сливной насос
Неисправен поплавковый выключатель или короткое замыкание в разъеме
A4 Ненормальная температура теплообменника (1) Неисправность защиты от замерзания Недостаток объема воды
Низкая установка температуры воды
Неисправен термистор температуры воды
A5 Ненормальная температура теплообменника (2) Контроль высокого давления при нагреве, контроль защиты от замерзания при охлаждении Засорение воздушного фильтра внутреннего блока
Дефект термистора теплообменника внутреннего блока
A6 Заблокирован двигатель вентилятора, перегрузка Неисправность двигателя вентилятора Обрыв проводов
Короткое замыкание или отсоединение разъемов жгута электродвигателя
вентилятора
Неисправный двигатель вентилятора
Неисправная печатная плата внутреннего блока
A7 Заблокирован двигатель перемещение заслонок Неисправность двигателя поворотной заслонки Неисправен двигатель поворотной заслонки.
Неисправна PCB внутреннего блока.
Неисправен соединительный кабель
Неисправен кулачок регулировки направления воздушного потока
Отказ микропереключателя
A8 Чрезмерный ток на входе переменного тока Неисправность источника питания или перегрузка по току на входе переменного тока Неисправное напряжение питания
Неисправное соединение на сигнальной линии
Неисправная проводка
A9 Неисправность электронного расширительного клапана Неисправная катушка электронного расширительного клапана.
Неисправная плата внутреннего блока.
Неисправные кабели реле.
Неисправность EEV.
Проверьте соединение и проверьте двигатель EEV.
Перегрев нагревателя 26WH активирован
AH Ошибка пылеуловителя (стримера)
Ошибка фильтра, не требующего обслуживания
Неисправность пылесборника воздухоочистителя Дефект пылесборного элемента
Загрязнение изоляционной части
Дефект блока питания высокого напряжения
Дефект печатной платы внутреннего блока
Очистить воздушный фильтр
AC Работа без нагрузки
AJ Ошибка установки мощности ( внутренний блок) Неисправность настройки производительности (печатная плата внутреннего блока) Адаптер настройки мощности не был установлен при замене платы.
Неисправная плата внутреннего блока
Неправильное подключение адаптера питания
На заменяющей печатной плате установите резистор установки емкости
AE Недостаточная подача воды
AF Неисправности системы увлажнителя (утечка воды) Блок увлажнителя (дополнительная принадлежность) негерметичен
Дефект дренажного трубопровода (наклон вверх и т. д.)
Дефектная печатная плата внутреннего блока
Уровень слива выше предела (засорение). Проверьте наличие дефектных трубопроводов для слива конденсата
Ошибка в установке дренажной трубы
Неисправный поплавковый выключатель
С0 Ошибка датчиков неисправна(осн.)
Ошибки передачи данных
С1 Ошибка передачи данных
Двигатель вентилятора
Сбой передачи (между печатной платой внутреннего блока и вспомогательной печатной платой) Неисправное соединение разъема между PCB внутреннего блока
С3 Неисправность датчика уровня дренажа воды
С4 Неисправность термистора теплообменника (1) (трубопровод для жидкости) Неисправность термистора жидкостной трубы теплообменника Неисправный термистор жидкостной трубы
Неисправная плата внутреннего блока
Неисправный контакт разъема
Поврежден или отсоединен провод
С5 Неисправность термистора теплообменника (2) (трубопровод для газа) Неисправность термистора газовой трубы теплообменника Неисправен термистор газовой трубы
Неисправна PCB внутреннего блока
Неисправен контакт разъема
Поврежден или отсоединен провод
С6 Неисправность датчика блокировки двигателя вентилятора, перегрузка Неисправность датчика двигателя вентилятора или драйвера управления вентилятором Неисправна плата вентилятора
Неисправное соединение адаптера настройки мощности
Ошибка местной настройки
С7 Неисправность датчика двигателя перемещения заслонок Неисправность приводного двигателя передней панели Неисправен приводной двигатель передней панели (двигатель привода затвора)
Неисправен концевой выключатель
Дефектный выключатель затвора
Самозажим затвора (деформированный)
Уплотнительный материал затвора слишком толстый
Ошибка обнаружения поврежденного релейного жгута или разъединенного разъема
Ошибка обнаружения из-за неисправной печатной платы
Постороннее вещество/предмет/засорение в ударном порте
С8 Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока
С9 Неисправность термистора всасываемого воздуха Неисправный термистор всасываемого воздуха
Неисправная плата внутреннего блока/ контакт разъема
Поврежден или отсоединен провод
CA Неисправность термистора выходного воздуха Неисправный термистор нагнетаемого воздуха
Неисправная PCB внутреннего блока.
Неисправный контакт разъема
Поврежден или отсоединен провод
CH Неисправность датчика загрязнения
CC Неисправность датчика влажности Неисправен датчик влажности/ контакт разъема
CJ Неисправность термистора в пульте управления Неисправность термистора комнатной температуры в пульте дистанционного управления Неисправен термистор комнатной температуры в пульте дистанционного управления.
Неисправна плата дистанционного управления
Внешний фактор (шум и т. д.).
CE Неисправность датчика температуры радиатора
CF Неисправность реле высокого давления
Код Ошибка Расшифровка Пути решения
E0 Включены защитные устройства Устройства защиты активированы (унифицированы)
Неисправный контакт разъема защитного устройства
Защитное устройство, подключенное к наружному блоку
Срабатывает PCB
Неисправность входного соединения предохранительного устройства
Запорный клапан установлен в положение «закрыто»
Засорение контура трубопровода хладагента
Воздушное короткое замыкание
Неисправность наружной печатной платы.
E1 Неисправность платы наружнего блока Неисправна PCB наружного блока
Неисправное соединение внутренних/наружных проводов реле
E2PROM работает неправильно, когда блок питания включен
Замена/ремонт платы
E3 Включено реле высокого давления (HPS) Срабатывание реле высокого давления (РВД) на чиллере Ошибка возникает при включении реле высокого давления во время работы компрессора
Грязный теплообменник наружного блока
Неисправное реле высокого давления
Забит трубопровод хладагента
Неисправный контакт разъема
Грязный теплообменник наружного блока
Недостаток объема воды
Забит трубопровод хладагента
Неисправный контакт разъема
Неисправный HPS
E4 Включено реле низкого давления (LPS) Аномальное падение низкого давления Неисправный датчик низкого давления
Неисправная PCB наружного блока
Неисправный контакт разъема
E5 Перегрузка двигателя инверторного компрессора Двигатель инверторного компрессора или перегрев Блокировка инверторного компрессора
Высокий перепад давления
Неисправная плата инвертора
Ошибка подключения UVW
Неисправный контакт разъема
E6 Чрезмерный ток двигателя стандартного STD Перегрузка по току/блокировка двигателя компрессора STD Неисправен компрессор
Неисправна плата управления
Запорный клапан не открыт
Неисправный электронный расширительный клапан
Недостаточное количество хладагента.
Неисправный компрессор
E7 Перегрузка двигателя вентилятора
Чрезмерный ток на двигателе
Неисправность системы электродвигателя вентилятора наружного блока Неисправность двигателя вентилятора
Пренебрежение подключением или неисправность соединения жгута/разъема между двигателем вентилятора и платой
Вентилятор не вращается из-за попадания в него посторонних предметов
E8 Чрезмерный ток на входе переменного тока Перегрузка по току инверторного компрессора Неисправный компрессор
Неисправный конденсатор главной цепи инвертора Неисправность PCB наружного блока Неисправность силового транзистора
Перегрузка по току из-за короткого замыкания
Е9 Неисправность электронного расширительного клапана Неисправность катушки электронного расширительного клапана Отсоединение разъемов от электронных расширительных клапанов
Неисправная катушка электронного расширительного клапана
Неисправная плата управления наружным блоком
ЕА Неисправность четырех-ходового клапана Неисправность четырехходового клапана или переключения охлаждения/обогрева Неисправный четырехходовой клапан
Нехватка газа
Неисправная PCB наружного блока
Неисправный термистор
Плохой контакт в разъеме
EH Чрезмерный ток на двигателе насоса
EC Ненормальная температура воды Неисправность температуры воды на входе Отклонение от нормы температуры охлаждающей воды
Неисправная PCB наружного блока
Неисправный термистор
EJ (Монтаж на месте) Включено устройство защиты
EE Неисправность в дренажной системе
EF Неисправность аккумулирующего блока охлаждения
H0 Система датчиков неисправна (осн.) Неисправность системы датчиков компрессора Жгут отсоединен или неисправно соединение
Неисправна печатная плата
H1 Неисправность термистора воздуха Неисправность датчика комнатной температуры или заслонки блока увлажнителя Неисправный концевой выключатель
Неисправный демпфер
H2 Системна ошибка датчика электропитания
H3 Неисправность реле высокого давления Неисправен переключатель высокого давления.
Обрыв провода
Неисправная плата наружного блока.
Неисправный контакт разъема.
H4 Неисправность реле низкого давления Неисправен переключатель низкого давления.
Обрыв провода
Неисправная плата наружного блока
Примечание: LPS подключается к CN11 на наружной печатной плате.
Отключите INV Comp. от вторичной клеммной колодки
печатной платы инвертора,
отключите LPS от CN11 на наружной печатной плате.
Неисправный контакт разъема.
H5 Неисправность датчика перегрузки двигателя компрессора Неисправность термистора перегрузки двигателя компрессора Неисправность термистора перегрузки электродвигателя компрессора
Неисправен контакт разъема
H6 Неисправность датчика чрезмерного тока двигателя компрессора Неисправность датчика определения положения Неисправный контакт компресса или кабеля
Неисправный компрессор
Неисправная плата наружного блока
Запорный клапан закрыт
H7 Высокая перегрузка или чрезмерный ток на датчике двигателя вентилятора Неисправность сигнала двигателя вентилятора наружного блока Ненормальный сигнал от двигателя вентилятора (сбой цепи) Обрыв/короткое замыкание в проводах двигателя вентилятора или отсоединение разъема
Неисправная плата инвертора
H8 Неисправность датчика чрезмерного тока на входе переменного тока Неисправность системы ввода компрессора (CT) Неисправный силовой транзистор
Неисправный дроссель
Неисправная проводка инверторной системы
Неисправная PCB наружного блока
H9 Неисправность термистора наружного воздуха Неисправное соединение термистора
Неисправная PCB наружного блока
Неисправный термистор наружного воздуха
HA Неисправность термистора выходного воздуха
HH Системная неисправность датчика чрезмерного тока двигателя насоса
HC Неисправность датчика температуры воды Неисправность термистора температуры (горячей) воды Неисправное соединение термистора.
Неисправная PCB наружного блока .
Неисправный термистор температуры воды.
HJ Реле протока разомкнуто (режим 2-26) Неисправность уровня воды в баке-аккумуляторе Низкий уровень воды
Неправильная настройка переключателя Неисправность датчика определения уровня воды
Неисправный контакт разъема
HE Системная неисправность датчика уровня воды
HF Неисправность аккумулирующего блока охлаждения ( аварийный сигнал) Аварийный сигнал в теплоаккумуляторе или контроллере накопителя Неисправная проводка группы теплоаккумуляторов
Неправильная настройка
Превышение количества баков теплоаккумуляторов
F0 Сработали общие защитные устройства № 1 и № 2.
F1 Срабатало защитное устройство № 1
F2 Срабатало защитное устройство № 2.
F3 Несоответствующая
температура в выпускном  (нагненательном) трубопроводе
Неисправность температуры выпускного трубопровода Неисправный термистор выпускного трубопровода
Ненормальная температура выпускного трубопровода
Неисправная плата управления наружным блоком
Неисправный контакт разъема
Недостаточное количество хладагента
Засорение контура трубопровода хладагента
Температура выпускного  трубопроводаслишком низкая из-за слишком большого количества хладагента или из-за разряда
Термистор выходит из держателя
Катушка электронного расширительного клапана отсоединена от корпуса клапана
Температура на выходе слишком высокая
F6 Несоответствующая температура теплообменника Аномальное высокое давление или избыточная заправка хладагента Перезаправка хладагента
Отключение термистора противообледенителя теплообменника
Отключение термистора наружного воздуха
Отключение термистора температуры трубопровода для жидкости
Неисправная плата наружного блока
Засоренный фильтр всасывания внутреннего блока (в режиме обогрева)
Грязный наружный теплообменник
Неисправен вентилятор наружного блока
Чрезмерная загрузка хладагента
Невозможность открыть запорный клапан
F9 Неисправность электронного расширительного вентиля в BS-блоке
FA Несоответствующее
давление нагнетания
FH Слишком высокая
температура масла
FC Несоответствующее
давление всасывания
FE Несоответствующее
давление масла
FF Несоответствующий уровень масла
J0 Неисправность датчика температуры хладагента
J1 Неисправность датчика давления Неисправность датчика давления Неисправный контакт разъема датчика давления Неисправный датчик давления
Неисправная плата наружного блока
Проверьте соединение, затем проверьте соотношение давления и напряжения переключателя.
J2 Неисправность датчика тока Неисправность датчика тока компрессора Неисправный датчик тока / компрессор / плата наружного блока
J3 Неисправность термистора нагнетательного трубопровода Неисправное соединение термистора
Неисправный термистор выпускного трубопровода
Неисправная PCB наружного блока
Неисправное соединение термистора / термистор выпускного трубопровода
Неисправная PCB наружного блока
J4 Неисправность датчика температуры на трубопроводе LP Неисправность системы датчиков температуры насыщения, эквивалентной низкому давлению Неисправное соединение термистора / термистор / плата наружного блока
J5 Неисправность термистора всасывающего трубопровода Неисправность термистора всасывающей трубы Неисправное соединение термистора / термистор всасывающей трубы
Неисправная PCB наружного блока
J6 Неисправность термистора теплообменника Неисправное соединение термистора
Неисправный термистор теплообменника
Неисправная плата наружного блока
J7 Неисправность термистора (Контур хладагента) Неисправное соединение термистора
Неисправный термистор трубопровода для жидкости
Неисправная плата наружного блока
J8 Неисправность термистора (Контур хладагента) Неисправное соединение термистора
Неисправный термистор трубопровода для жидкости
Неисправная плата наружного блока
J9 Неисправность термистора на газовой трубе Неисправное соединение термистора / термистор газовой трубы / плата наружного блока
JA Неисправность датчика давлениия выпускного трубопровода Неисправность датчика нагнетания Неисправный контакт разъема
Подключение датчика низкого давления по ошибке за датчик
высокого давления Неисправный датчик высокого давления
Неисправная плата наружного блока
JH Неисправность датчика температуры масла
JC Неисправность давления на всасываемом трубопроводе Неисправность датчика низкого давления Неисправный контакт разъема
Подключение датчика высокого давления по ошибке за датчик низкого давления
Неисправный датчик низкого давления
Неисправная плата наружного блока
JE Неисправность давления давления маста Неисправность датчика давления масла или термистора дополнительного бака Неисправный контакт разъема / термистор дополнительного резервуара / плата наружного блока
JF Неисправность датчика уровня масла Неисправность датчика уровня масла или термистора теплообменника отопителя Неисправный контакт разъема / термистор теплообменника / плата наружного блока
L0 Системная ошибка
инвертора
Неисправность инверторной системы Недостаток мощности источника питания
Неисправный силовой транзистор
Неисправная печатная плата наружного блока
Отключение инвертора (активируются защитные устройства)
Ошибка передачи между наружной печатной платой и печатной платой инвертора
Неисправность магнитного переключателя (52C1)
Дефект печатной платы инвертора
Неисправен блок питания инвертора
Дефект наружной печатной платы
Примечание: Светодиодный индикатор контроля инвертора 10 раз мигает на наружной печатной плате
(При принудительной остановке по неисправности)
Перезапустите систему с включенным термостатом, а 52C1 —
автоматически включается.
Перезагрузите систему после 4 минут ожидания, а 200 В
применяется между Yc — Y1 на наружной печатной плате
Светодиод 10 мигает на плате инвертора, а 52C1 включен
Напряжение составляет 200 В во втором контакте 52C1
Межблочная проводка подключается между CN12 на открытом воздухе
PCB и CN1 на печатной плате инвертора
Проводка между наружной печатной платой и печатной платой инвертора
отключен или короткое замыкание
L1 Ненормальная работа IGBT Неисправность платы инвертора Неисправная проводка компрессора
Неисправный двигатель вентилятора наружного блока
Перегорел предохранитель
Неисправная плата инвертора
L2 Помехи на фазе L1
L3 Повышение температуры в корпусе наружного блока Повышение температуры ребер из-за короткого замыкания
Неисправный двигатель вентилятора наружного блока
Неисправный силовой транзистор
Неисправная печатная плата наружного блока
L4 Слишком высокая температура радиатора (транзистора питания) Неисправность инвертора, повышение температуры оребрения Повышение температуры оребрения из-за короткого замыкания
Неисправный термистор оребрения
L5 Замыкание на землю, короткое замыкание двигателя компрессора, неисправность платы инвертора Мгновенная перегрузка по току инвертора (выход постоянного тока) Неисправный змеевик компрессора (например, отсоединение проводки или нарушение изоляции)
Ошибка запуска компрессора (механическая блокировка) Неисправная плата инвертора
L6 Замыкание на землюили короткое замыкание двигателя компрессора Мгновенная перегрузка по току инвертора (выход переменного тока) Избыточное количество хладагента
Недостаток мощности электропитания
Неисправный компрессор
Неисправный инверторный блок
Дефект катушки компрессора (отсоединен, дефектная изоляция)
Неисправность запуска компрессора (Механический замок/клин)
Дефект инверторного блокаПримечание:Катушка Comp отключена или неисправна изоляция
Отключите соединение между Comp. и INV
Выходное напряжение инвертора не сбалансировано
(Нормальный, если в пределах ± 5 В)
Должен быть измерен, когда частота стабильна
Установите SS1 на «2»
Когда выходное напряжение инвертора измеряется с помощью тестера,
отображается более высокое напряжение, чем фактическое
L7 Чрезмерный ток на всех входах
L8 Чрезмерный ток компрессора, обрыв провода двигателя компрессора Неисправность инверторного компрессора с перегрузкой по току Компрессор перегружен
Обрыв проводки в змеевике компрессора. Обрыв проводки компрессора.
Неисправна плата инвертора .
L9 Ошибка предотвращения остановок (ошибка пуска)
Компрессор заблокирован и т.д.
Неисправность ошибки запуска инверторного компрессора (предотвращение остановки) Запорный клапан не открыт.
Неисправен компрессор .
Ошибка в проводных соединениях с компрессором .
Большой перепад давления перед запуском компрессора. Неисправна плата инвертора.
LA Неисправность транзистора питания Неисправность блока питания Ошибка транзистора питания
Неисправный силовой транзистор
Неисправный компрессор.
Неисправная плата инвертора.
LC Ошибка при передаче данных между инвертором и пультом наружных блоков Неисправность передачи между управляющей и инверторной платой Неисправное соединение между платой инвертора и платой управления
Внешние факторы (например, шум)
Неисправен компрессор инвертора
Неисправна плата управления (блок передачи)
P0 Недостаток хладагента (теплоаккумулирующий блок) Нехватка количества хладагента (аккумулятор тепла) Нехватка хладагента
Засорение трубопровода хладагента
P1 Небаланс напряжений, обрыв фазы Дисбаланс напряжения питания или плата инвертора Обрыв фазы
Дисбаланс межфазного напряжения
Неисправный конденсатор / проводка в главной цепи
Неисправная плата инвертора
P2 Автозаправка остановилась на шаге 5 (BS4 не нажата) Автоматическая остановка процесса заправки хладагентом Запорный клапан не открыт
Закрыт клапан бака хладагента
P3 Неисправность датчика температуры в корпусе наружного блока Неисправность термистора в распределительной коробке Неисправное соединение термистора
Неисправный термистор реактора
Неисправная плата инвертора
P4 Слишком высокая температура радиатора (транзистора питания) Неисправность датчика температуры оребрения Неисправен термистор температуры оребрения
Неисправен PCB инвертора
Неисправен INV компрессор
Неисправен двигатель вентилятора
P5 Неисправность датчика постоянного тока
P6 Неисправность датчика переменного или постоянного тока на выходе
P7 Неисправность датчика тока на общем входе
P8 Автозаправка должна быть перезапущена Защита теплообменника от замерзания при автоматической заправке хладагента (Закройте баллон с хладагентом. Начните снова с шага 1.)
P9 Нормальное окончание процесса автозаправки Автоматическая заправка хладагентом завершена
PA Заменить емкость заправки Баллон с хладагентом во время автоматической заправки хладагентом Баллон с хладагентом главного блока пуст
PH Заменить емкость заправки Баллон с хладагентом во время автоматической заправки хладагентом Неисправный нагревательный блок
Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор
Неисправная плата наружного блока
PC Заменить емкость заправки Баллон с хладагентом во время автоматической заправки хладагентом Баллон с хладагентом ведомого блока 2 пуст
PJ Ошибка установки мощности ( наружный блок) Неисправность настройки производительности (печатная плата наружного блока)
Неверное сочетание инвертора и привода вентилятора
Адаптер настройки производительности не установлен
Неправильный адаптер настройки производительности
Неисправна PCB наружного блока
Несоответствие типа печатной платы
Неправильная (или неправильная) настройка на месте после замены главной печатной платы наружного блока
PE Автозаправка почти завершена
PF Тест на утечку не возможен без ввода данных по дополнительной заправке
Код Ошибка Расшифровка Пути решения
U0 Падение низкого давления из-за недостатка
хладагента или неисправности электронного расширительного клапана и т.д.
Нехватка ладагента Нехватка хладагента и засорение хладагента (неправильный трубопровод)
Неисправный термистор
Неисправный датчик низкого давления
Неисправная главная плата наружного блока
Эвакуировать остатки фреона, найти утечку-опрессовка/течеискатель, устранить, отвакуумировать, заправить по заводской норме по весам с учётом длины трассы.
U1 Опрокидывание фазы, обрыв фазы, перефазировка Обратная фаза, открытая фаза Неправильная фаза источника питания
Фаза T обрыв фазы
Неисправная PCB наружного блока (A1P)
Замените две фазы и проверьте электропитание
U2 Ошибка напряжения питания
Мгновенное нарушение электроснабжения
Неисправность источника питания или мгновенный сбой питания Ненормальное напряжение питания
Мгновенный сбой питания
Неисправность проводки главной цепи
U3 Ошибка передачи данных, не проведен тестовый пуск Операция проверки не выполнена на наружной печатной плате
Нажмите BS4 на печатной плате на главном наружном блоке
в течение 5 секунд или более для выполнения проверки
U4 Ошибка связи между внутренним и наружным блоками, ошибка связи между наружным блоком и блоком BS Неисправность передачи между внутренним и наружным блоком Короткое замыкание в проводке передачи данных «внутренний-наружный» или «наружный-наружный» (F1/F2) или неправильная проводка
Электропитание наружного блока ВЫКЛЮЧЕНО
Системный адрес не соответствует
Неисправная плата внутреннего блока
Неисправная плата наружного блока
U5 Ошибка связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком
*Неисправность платы дистанционного управления или ошибка установки дистанционного управления
Неисправность передачи между внутренним блоком и пультом дистанционного управления Ошибка передачи между внутренним блоком и пультом дистанционного управления
Подключение 2 основных пультов дистанционного управления (при использовании 2 пультов дистанционного управления)
Неисправная плата внутреннего блока
Неисправная плата пульта дистанционного управления
Ошибка передачи, вызванная шумом
U6 Ошибка связи между внутренними блоками (основной-подчиненный) Неисправность передачи между внутренними блоками Неисправная проводка
Внешний фактор (Шум и т. д.)
Неисправная плата внутреннего блока
U7 * Ошибка связи между наружными блоками
*Ошибка связи между наружным блоком и аккумулирующим блоком
охлаждения
Неисправность передачи данных между наружными блоками или наружным накопительным блоком Ошибка соединения проводки передачи между наружным блоком и внешним адаптером управления для наружного блока
Ошибка соединения проводки передачи между наружным
блоком Неисправная плата наружного блока
U8 Ошибка связи между главным и вспомогательным контроллерами дистанционного управления (ошибка
вспомогательного пульта
дистанционного управления)
*Ошибка комбинирования
другого внутреннего блока/ пульта дистанционного управления в одной системе (модели)
Неисправность передачи между удаленными контроллерами Ошибка передачи между главным и подчиненным пультами дистанционного управления
Соединение между вспомогательными пультами дистанционного управления
Дефектная плата дистанционного управления
U9 Ошибка связи между другим внутреннимблоком и наружным блоком в одной системе
*Ошибка связи между другим блоком BS и внутренним/наружным блоком
Ошибка передачи между внутренним и внешним. Неисправность проводки электросети, проверьте блоки питания на внутренних блоках. Ошибка передачи между другим внутренним и наружным блоками
Неисправный электронный расширительный клапан другого внутреннего блока Неисправная PCB внутреннего блока другого внутреннего блока
Неправильное подключение проводки передачи между внутренним и наружным блоками
UA Ошибка сочетания внутреннего блока/BS/наружного блока
(модель, количествои т.д);
Ошибка установки запасных
деталей PCB при замене
Дефект внутреннего/наружного источника питания
Неправильное сочетание внутреннего и наружного блоков
Отключение провода дистанционной настройки температуры
Подключения неправильной модели
Неподходящее электропитание Подключена неправильная печатная плата
Дефектная печатная плата
Превышение количества подключенных внутренних блоков
Неисправность PCB наружного блока
Несоответствие типа хладагента внутреннего и наружного блоков После замены на запасную PCB не была выполнена настройка PCB наружного блока
Обрыв провода дистанционного управления температурой
Неисправный контакт разъема
*Модель URURU SARARA — не выставлена длина шланга приточного воздуха
UH Неверное соединение проводки передачи данных между наружным и внутренним блоками вне адаптера управления Неисправность системы Неправильное соединение проводки передачи между внутренними и наружными блоками и наружными блоками
Неисправная PCB внутреннего блока.
Неисправная PCB наружного блока.
UC Дублирован адрес централизованного
управления
Неисправность установки адреса оборудования централизованного управления Дублирование адресов оборудования централизованного управления Дефектная печатная плата внутреннего блока
UJ Ошибка передачи данных
подсоединенного оборудования
Неисправность трансмиссии (дополнительное устройство) Дефект вспомогательных устройств
Неисправность проводки
UE Ошибка связи между внутренним блоком и устройством централизованногоуправления Неисправность передачи данных между внутренним блоком и оборудованием централизованного управления Ошибка передачи данных между дополнительными контроллерами для оборудования централизованного управления и внутренним блоком
Отсоединен разъем для настройки главного контроллера (или отсоединен разъем для переключателя независимого/комбинированного использования).
Неисправна плата центрального пульта дистанционного управления
Неисправна плата внутреннего блока
UF Невозможно выполнить проверку
Ошибка связи внутренний-внешний, внешний-внешний и т.д.
Система еще не настроена Неправильное подключение проводки передачи между внутренними и наружными блоками и наружными и наружными блоками.
Невыполнение операции проверки
Неисправная PCB внутреннего блока. Запорный клапан не открыт
M1 Неисправность платы центрального пульта дистанционного управления Неисправная плата центрального пульта дистанционного управления
M8 Ошибка связи между устройствами централизованного дистанционного управления Неисправность передачи данных между дополнительными контроллерами для централизованного управления Другое отключение питания централизованного управления Включен переключатель сброса централизованного управления
Неисправность проводки передачи данных
Изменение адреса центрального пульта дистанционного управления
MA Несоответствующее сочетание устройств
централизованного
дистанционного
управления
Неправильное сочетание дополнительных контроллеров для централизованного управления Неверное сочетание дополнительных контроллеров для централизованного управления
Подключено более одного главного контроллера
Неправильная настройка централизованного управления
Неисправность централизованного управления
MC Дублирование адреса, неправильная установка Дублирование адреса центрального пульта дистанционного управления
Код Ошибка Расшифровка Пути решения
31 Датчик влажности датчика возвратного воздуха
32 Ошибка датчика влажности наружного воздуха
33 Ошибка датчика температуры приточного воздуха
34 Ошибка датчика температуры возвратного воздуха
35 Ошибка датчика температуры наружного воздуха
36 Ошибка датчика температуры на пульте дистанционного управления
3A Ошибка датчика утечки воды 1
3H Ошибка датчика утечки воды 2
3C Ошибка датчика конденсации росы
40 Ошибка клапана увлажнения
41 Ошибка клапана охлажденной воды
42 Ошибка клапана горячей воды
43 Ошибка теплообменника охлажденной воды
44 Ошибка теплообменника горячей воды
51 Чрезмерный ток или перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха
52 Чрезмерный ток на двигателе вентилятора возвратного воздуха
Перегрузка двигателя вентилятора возвратного воздуха
53 Ошибка системы инвертора (на стороне подачи воздуха)
54 Ошибка системы
инвертора (на стороне возвратного воздуха)
60 Общая системная ошибка Сработало внешнее защитное устройство (вентилятор с рекуперацией тепла) Срабатывание внешнего защитного устройства
Неисправность проводки выходного сигнала
Неисправность платы управления
61 Ошибка РСВ
62 Несоответствующая плотность озона
63 Ошибка датчика загрязнения
64 Системная ошибка термистора внутреннего
воздуха
Неисправность термистора воздуха в помещении (вентилятор с рекуперацией тепла) Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор внутреннего воздуха.
Неисправная плата управления.
65 Системная ошибка термистора наружного
воздуха
Неисправность термистора наружного воздуха (вентилятор с рекуперацией тепла) Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор наружного воздуха
Неисправная плата управления
68 Ошибка HVU (блок пылеуловителя вентиляционного
воздуха)
6A Ошибка системы увлажнения Неисправность демпферной системы (вентилятор с рекуперацией тепла) Неисправный контакт разъема
Неисправный концевой выключатель
Неисправный двигатель заслонки
Неисправная плата управления
6H Ошибка дверного выключателя Дверной выключатель разомкнут
6C Заменить элемент увлажнителя
6J Заменить высокопроизводительный фильтр
6E Заменить катализатор устранения запаха
6F Ошибка упрощенного пульта дистанционного
управления
*Подробнее устранение неисправностей описано в руководстве по эксплуатации каждой модели
Код Ошибка Расшифровка
70 Система №2 Перегрев компрессора Недостаточное количество хладагента
Неисправный контакт разъема
Негерметичность четырехходового клапана
71 Система № 2 Перегрузка по току компрессора Недостаточное количество хладагента
Короткое замыкание
Неисправный компрессор
72 Система № 2 Перегрузка по току двигателя вентилятора Неисправный контакт разъема двигателя вентилятора
Неисправный двигатель вентилятора
Неисправная печатная плата
73 Система №2 Срабатывание реле высокого давления (РВД) Грязный теплообменник
Недостаток объема воды.
Засорение трубопровода хладагента .
Неисправный контакт разъема .
Неисправный HPS
74 Система №2 Срабатывание реле низкого давления (LPS) Забит трубопровод хладагента
Неисправен контакт разъема
Нехватка газа
Неисправен LPS
75 Система №2 Неисправность датчика низкого давления Неисправный контакт разъема
Неисправный датчик низкого давления
Неисправная плата
76 Система №2 Неисправность датчика высокого давления Неисправный контакт разъема
Неисправный датчик высокого давления
Неисправная плата
77 Система №1 Неисправность блокировки вентилятора Неисправный контакт реле
Обрыв провода
78 Система №2 Неисправность блокировки вентилятора Неисправный контакт реле
Обрыв провода
7A Система №2 Неисправность датчика тока компрессора Неисправный датчик тока
Неисправный компрессор
Неисправная плата наружного блока
7C Система №2 Неисправность блокировки насоса Сработала блокировка насоса охлаждающей воды
80 Неисправность термистора температуры воды на входе Неисправен контакт разъема
Неисправен термистор температуры воды на входе.
81 Неисправность термистора температуры воды на выходе или нагревателя сливной трубы Неисправен контакт разъема
Неисправен термистор температуры воды на выходе.
82 Система №1 Неисправность термистора хладагента Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор хладагента
83 Система №2 Неисправность термистора хладагента Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор хладагента
84 Система №1 Неисправность термистора теплообменника Неисправен контакт разъема
Неисправен термистор теплообменника
85 Система №2 Неисправность термистора теплообменника  Неисправен контакт разъема
Неисправен термистор теплообменника
86 Система №1 Неисправность термистора выпускного трубопровода Неисправен соединительный разъем
Неисправен термистор нагнетательного трубопровода.
88 Система №2 Неисправность температуры нагнетательного трубопровода Недостаток газа
Неисправен термистор выпускного трубопровода
Неисправен контакт разъема
Забит трубопровод хладагента
89 Неисправность обмерзания пластинчатого теплообменника Грязный теплообменник
Недостаточное количество хладагента.
Неисправный термистор
8A Система №2 Неисправность термистора температуры воды на выходе Неисправен контакт разъема
Неисправен термистор температуры воды на выходе
8E Система №1 Неисправность термистора 1 всасывающего трубопровода для отопления Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор всасывающей трубы
8F Система №1 Неисправность термистора 2 всасывающего трубопровода для отопления Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор всасывающей трубы
8H Аномально высокая температура горячей воды Неисправность трехходового клапана
Неисправность термистора Неисправность
настройки температуры воды
90 Ненормальное количество охлажденной воды или ненормальное AXP Нехватка объема воды
Отключение AXP
91 Система №2 Неисправность электронного расширительного клапана Неисправный контакт разъема
Неисправная катушка электронного расширительного клапана
92 Система №2 Неисправность термистора всасывающего трубопровода Неисправный контакт разъема
Неисправный термистор всасывающей трубы
94 Неисправность трансмиссии (между вентилятором-утилизатором и вентиляторным блоком) Неисправна плата блока вентилятора
Неисправность соединительного провода между (1) и (2)
95 Система № 1 Неисправность инверторной системы Неисправный блок инвертора вентилятора
96 Система № 2 Неисправность инверторной системы Неисправный блок инвертора вентилятора
97 Неисправность теплоаккумулятора Неисправный блок термоаккумулятора
98 Неисправность рассольного насоса теплоаккумулятора Активация перегрузки по току солевого насоса теплового аккумулятора (OC)
99 Неисправность солевого бака-аккумулятора тепла Низкий уровень воды в солевом баке-накопителе

Обязательно следуйте инструкциям.

Если сработали автоматические выключатели в литом корпусе или автоматические выключатели утечки на землю, не восстанавливайте автоматический выключатель немедленно, не проверив сначала наличие проблем с изоляцией оборудования.
Сброс выключателей без проверки изоляции может привести к повреждению оборудования.

Определение ошибок «по пульту».

Тема: Определение ошибок «по пульту».  (Прочитано 2835 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Добрый день.Прошу помочь разобраться с ошибками у Дайкин .Плохо холодит.»Мастера» ,только чистят и заправляют ,но ничего не меняется.На пульте коды ошибок сигналят длинным сигналом U2.-недостаточное напряжение(где?),в сети напряжение 238в.Еще(может ,тоже имеет какой то смысл) двумя короткими сигналит в положении ошибок U4,U0,UA,UH.В положении других ошибок-сигнал один короткий.Дайкин самый средний(нет под рукой модели) ,если не ошибаюсь FTXS35.2006г.выпуска.Плохо работать стал в конце 2013г. Спасибо.


Записан


Ремонт кондиционеров

Продолжение «изысканий»…Выключил на некотрое время конди из сети.Ошибки на пульте пропали.Все сигналы -короткие.Только на положение «00»-длинный сигнал.Наверное,воспользовался бы услугами специалиста,способного оживить конди реально.Жду предложений…


Записан


Сталкивался с U2  у Daikina

Был пробит компрессор и при запуске проседало напряжение на конденсаторах — вот и фиксировалась ошибка низкого напряжения

так что поройтесь в этом направлении
и мегомметр вам в помощь


Записан



Просмотр полной версии : FHQ50BVV1B не охлаждает


Внутренний блок работает как вентилятор,на первый взгляд все нормально лампочка работа горит не моргает при нажатии test на пульте имеется ошибка u2 (не нормальное напряжение) измерил 225В. И почему то нет функции обогрева??? Пока нет возможности добраться до наружки.На улице -15-25. Подскажите может ли работать при такой температуре? и будет ли сигнал неисправности о низкой т.?


Дайкин имеет датчик температуры испарителя . Именно он определяет работу наружного воздуха и не даёт угробить компрессор. Если стоит зимний комплект , то этот датчик прячут ближе к нагревателю картера . Кроме этого на наружном блоке обязан стоять подогреватель поддона для слива конденсата, чтобы к середине зимы вентилятор (управляемый через блок от зимнего комплекта) не вмёрз в лёд.

и будет ли сигнал неисправности о низкой т.?
http://split61.ru/remont/kody-oshibok/daikin-kody-oshibok-neispravnosti-kondicionerov-dajkin-daichi.html
Будет.


Будет.но нет никаких ошибок кроме U2 напруга в норме, а холода нет их там 3 штуки и все как один.


В мануле четко указано плата фиксирует просадку или превышение VDC
Чаще всего летит движок DC и тянет за собой плату:

�� Over-voltage detector or DC voltage detection circuit defective
�� PAM control part(s) defective
�� Short circuit inside the fan motor winding.


Слава богу ничего не полетело, а ошибка была ранее зарегистрирована жаль даты нет!Причина в сильном морозе наружник тупо молчит, но есть чудо переключатель sw4 и все пошло поехало.


Слава богу ничего не полетело, а ошибка была ранее зарегистрирована жаль даты нет!Причина в сильном морозе наружник тупо молчит, но есть чудо переключатель sw4 и все пошло поехало.Интересно далеко ли уедет если на улице -25


Интересно далеко ли уедет если на улице -25 2 года назад на другой серверной перекусил перемычку дайкин или хеви (не помню)в инструкции сказано что это расширит режим с -10до -20,но были морозы до -28 и все работает! А как с этим -время покажет.


2 года назад на другой серверной перекусил перемычку дайкин или хеви (не помню)в инструкции сказано что это расширит режим с -10до -20,но были морозы до -28 и все работает! А как с этим -время покажет.Пожалуй ничто с ним не сделается.


непонемаю зачем нужна сплит в такие морозы


Я тоже прелагал своим шефам поставить вентилятор с фильтрами тонкой очистки воздуха и проц. который бубет выбирать сплит-вент,а также откл вент. и закрывать входную жалюзь.


Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ошибка u1751 86 ipc неверный сигнал
  • Ошибка u171a фиат дукато 250
  • Ошибка u1706 пежо боксер
  • Ошибка u1705 фиат
  • Ошибка u1а04 форд транзит